联系我们
汪经理:18980032521
邮箱:252565201@qq.com
地址:四川省成都市锦江区三环路南二段819号1层
使用制冷机过程中,设备出现高压故障是怎么回事?下面佳顺制冷就带大家一起来分析下造成这些现象的原因。
制冷机组由多个元件构成,其中至关重要的就是设备的压缩机,这个也是非常容易发生问题的设备,它发生问题一般就是高压问题,下面就给大家介绍一下设备在使用中发生高压故障的原因:
一、造成水温高的原因可能是:
1、管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网,水泵选用较小与系统不配套。
2、外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
3、主要表现是机组进出水压力差变小是与系统投入运行之初的压力差相比,温差变大。
4、冷却水流量不足,达不到额定水流量。
5、造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气。
6、冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高。
二、制冷剂充注过多:
1、表现为冷冻机吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
2、冷冻机应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
3、冷冻机制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底,只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
4、冷冻机电气故障引起的误报,由于高压保护继电器受潮、接触不好或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
5、这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
三、冷凝器结垢或堵塞:
1、冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中。
2、灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。
3、其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗必要时进行化学清洗除垢。
四、制冷机组高压故障压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作:
1、冷却水温偏高,冷凝效果不好。要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高、散热不好,必然导致冷凝压力高这种现象往往发生在高温季节。
2、压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1.6MPa,保护值设定为2.0MPa。
3、若是长期压力过高会导致压缩机运行电流过大,易烧电机还易造成压缩机排气口阀片损坏。
制冷机组在使用过程中发生高压故障的话,我们要及时的进行处理,避免问题越拖越严重,到后来因无法修理而报废设备,除此之外日常还需要定期检查设备的压缩机,如有问题立即解决。
综上所述,制冷机组产生高压故障的原因有很多,我们可以根据实际情况选择对应方式进行解决。